레지오넬라균은 1976년 여름 미국의 필라델피아의 한 호텔에서 발병되어 많은 사상자를 낸 세균으로 감염되면 피로, 두통, 고열 등 증상을 보이며 치사율이 굉장히 높은 세균으로 알려져 있습니다.

균의 감염 경로는 충분히 알려져 있지 않으나 생장 온도 조건이 35~37°C로 공조용 냉각탑이나 분수대, 연못 등에서 생식하고 있는 것으로 판명되어 인간의 생활 주변에서 감염되는 것으로 알려져 있습니다.

검사하고자 하는 물의 시료를 2ℓ 채취하여 각 시도 보건환경연구원에 의뢰하면 접수 후 일정 기간 연구원에서 배양하여 그 결과를 약 2주 후에 통보해줍니다.

은과 동의 합금으로 이루어진 금속이 전해되어 세포로 된 단백질을 파괴함으로써 살균을 이루어냅니다.

구리는 이끼류(algae)나 조류를 퇴치하고 은은 세균을 살균하는 역할을 합니다.

설치 후 신속한 효과를 기대할 수 있으며 배관계통의 약품으로 인한 부식을 최소화해주며 유지관리가 쉬워 경제적입니다.

냉각탑, 분수대, 연못, 수영장, 온천, 사우나 등 물배관에는 모두 적용이 가능합니다.

설치가 되어진 후 관리 매뉴얼에 따라 컨트롤러의 전류를 조절하며 현장의 특성에 맞춰 운전하면 됩니다.

냉각탑의 경우에는 유량과 냉각탑용량(R/T)을 통해 선정하고, 분수대나 연못 등 기타 수배관에서는 물의 전체 용량 또는 배관의 규격에 따라 선정하게 됩니다.

물론 후로우셀이 커지면 일정 부분 용량이 크다고 볼 수 있으나, 꼭 그렇지만은 않다고 설명드리며 후로우셀이 커지면서 전극봉의 규격도 커져야 하고 전류, 전압 등도 용량을 좌우할 수 있습니다.
그러므로 정확한 전기적 제원이나 전극봉의 규격이 제시되어야만 판단할 수 있습니다.

은동이온 합금봉이 전해되어 사용할 수 있는 기간은 냉방 계절에만 사용한다고 했을 때 약 3년 정도이며 직접적인 수명에 영향을 주는 요인은 물의 전기전도도, 처리수의 교환 주기, 오염도, 전류의 세기 등에 따라 너무 많은 차이가 있으므로 각 현장에 맞는 TAB를 거친 후 예상할 수 있습니다.

전극봉만 구입하셔서 간단한 상담을 거친 후 쉽게 교체할 수 있는 구조로 되어 있습니다.

냉각탑이나 처리수의 상태를 보면서 날씨를 고려하여 전류를 세게 혹은 약하게 조절하여 시용할 수 있도록 되어 있습니다.

컨트롤러의 램프를 보고 쉽게 알 수 있으며, 처리수의 시료를 채취하여 구리농도 측정기로 테스트하면 구리가 어느 정도로 전해되면서 운전이 되고 있는지를 확인할 수 있습니다.

산업용수에서는 없으나 음용수에서는 구리 농도 1 ppm 이하이고 은에 대한 기준치는 없습니다.

냉각수, 분수대 어느 곳이든 이물질을 걸러주거나 스케일을 억제하거나 하는 기능은 없으므로 별도의 필터 장치를 은동이온살균장치의 전단에 설치하는 것이 바람직하며 스케일이나 부식방지장치도 겸해서 설치하기를 권장합니다.

후로우셀을 분해하여 전극을 브러시나 천으로 닦아주고 재조립하면 됩니다.

각 현장마다 다르지만 통상 월 1회 정도 하는 것이 좋으며 상태에 따라 1년 가동이 지난 후 물을 완전히 뺀 상태에서 청소하여 조립한 후 다시 사용하는 것이 좋습니다.

본 장치는 1980년대 특허가 공개된 후 미국, 유럽, 국산 등 여러 제품이 같은 원리를 가지고 만들어지고 있습니다.
특별히 다를 것은 없다고 판단되며, 중요한 것은 각 현장 특성에 맞는 유지관리를 어떻게 해줄 수 있는가가 중요하다 생각합니다.

처음에 약품을 사용했다면 은동이온살균장치를 같이 사용하면서 냉각탑이나 분수대 등 설치 장소의 상태를 확인하며 서서히 줄여서 사용하면 됩니다.
미국 같은 경우에는 살균장치를 사용하면 약품 사용량을 10% 정도만 사용한다고 합니다.